(1)检查高低压配电柜、高压器有无正式供电,是否满足设计功能,是否按国家及地区有关规程施工,有无事故及安全隐患(如电缆沟有无盖板;有无悬挂安全标示牌;安全有效距离是否合格;高压侧有无隔离设施等);接地网有无可靠接地;设备房有无做好"三防"措施(如有无防鼠板、电缆沟、门窗、墙洞有无封网)。
(2)检查发电机系统是否能满足设计功能,机组能否正常使用,机油管路、柴油管路、冷却水路是否畅通。若有两台以上机组,能否并车同步进行,烟管有无漏烟现象,有无事故紧急停车功能,应急自动发电功能能否正常起动,必保供电线路是否正常供电等。
(3)低压电气线路应平整、牢固、顺直,过墙应有导管,导线连接必须紧密;采用管子配线时,连接点必须紧密、可靠,使管路在结构上和电气上均连成整体并有可靠的接地,每回路导线问和对地绝缘电阻值不小于1兆欧/干伏。应按套安装电表或预留表位,并有电气接地装置。照明器具等低压电器安装支架必须牢固,部件齐全,接触良好,位置正确。电度表是否经过国家供电有关部门检测。
(1)检查中央空调主机能否正常运行,负荷能否在可调节范围内调节运行,检查冷却泵、冷冻泵、冷却塔能否正常运行,控制柜内电气线路是否符合规范。
(2)检查冷冻管系、冷却管系和阀门,保温是否完好,有无漏水现象;防腐足否符合要求,膨胀水箱能否正常补水。
(3)检查制冷或制热情况能否满足设计要求。
(4)检查柜式风机、盘管内机、新风机、吊顶风机能否正常使用。噪音是否在有效范围内,风管出风是否均匀,风机进风口、出风口有无封闭现象。
(1)检查消防控制系统烟感、温感、水流等信号能否反应作出相应的措施,消防栓泵、喷淋泵、排烟风机、排烟阀加压风机等能否自动及手动起动,消防广播事故时能否正常广播。
(2)检查消防管路有无漏水,阀应保持常开状态(防火水阀除外),消防栓内配件是否缺少,检查喷淋头是否满足要求,消防栓、喷淋头有无水流,水压是否满足要求。
(3)检查气体灭火系统能否正常运行,气体压力是否在正常范围内,气体有无及时补充更换。
(4)检查各工作生活点手持式灭火器、防毒面具等是否配备整齐,防火门是否合格,有无保持常开状态,消防设施有无故障防碍影响正常使用等。
直升电梯应能准确的启动、运行、选层、平层、停层,曳引机的噪音和震动声不得超过《电气装置安装工程质量验收规范》的规定值。制动器、限速器及其他安全设备应动作灵敏可靠。
安装的隐蔽工程、运转记录、性能检测记录及完整的图纸资料均应符合要求。电梯的应急对讲应能可靠对讲,发生消防火警时应能按要求升到顶层,安全钳能安全动作。
要求安装规范、电话无杂音,接线盒、分线盒安装牢固、电缆敷设应符合国家标准。
要求有线电视线路敷设整齐,放大器安装稳固,进户线穿墙部分应穿管敷设,电视信号图像清晰、声音清楚。
(1)闭路监控系统应图像清晰、稳定、无变性失真。
(2)防盗对讲设备应对讲良好,声音清晰,无杂音,呼叫反应灵敏,开锁功能迅速、有效。
(1)检查自来水公司进水表阀是否完好、启闭灵活,高、低蓄水池是否洁净卫生,同时是否采取封闭措施,是否便于检修、清洗,进水管是否有安全保障措施,水泵电机是否安装稳固,运行时应无震动。压力表等是否指示正常,自动控制系统是否运行正常,有无必要的缺水、溢水故障指示,管路是否安装牢固,有无跑、冒、滴、漏现象。
(2)压力供水设备安装、使用是否符合国家标准,压力是否在正常控制范围内,安全保护是否完善,能否及时动作。
(3)排水管道不应采用陶瓷管、塑料管,应无跑、冒、滴、漏现象,防腐措施应符合国家标准,管道接口、检查口不得漏水,检查口应便于检修,管道排水应流畅,集水井、砂井、化粪池应畅通,潜水泵应无堵塞,自动控制系统。