TreeMind树图在线AI思维导图
当前位置:树图思维导图模板资格考试建造师施工用电安全管理思维导图

施工用电安全管理思维导图

  收藏
  分享
免费下载
免费使用文件
小周不恰香菜 浏览量:32022-08-15 09:56:08
已被使用0次
查看详情施工用电安全管理思维导图

充分了解建造师考试知识点中《 建筑工程管理与实务》关于(施工用电安全管理)的内容,记住关键知识点。

树图思维导图提供 施工用电安全管理思维导图 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 施工用电安全管理思维导图  进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:7aa9ee50ac693560ee5d32b88832f633

思维导图大纲

施工用电安全管理思维导图模板大纲

施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者,应编制用电组织设计

临时用电设备在5台以下和设备总容量在50kw以下者,应制定安全用电和电气防火措施

配电箱的设置

施工用电配电系统应设置总配电箱(配电柜)、分配电箱、开关箱,并挄照“总一分一开”(分-开:30m;开-用电器:3m)顺序作分级设置,形成“三级配电”模式

施工用电配电系统各配电箱、开关箱的安装位置要合理。总配电箱(配电柜)要尽量靠近变压器或外电电源处,以便亍电源的引入。分配电箱应尽量安装在用电设备或负荷相对集中区域的中心地带,确保三相负荷保持平衡。开关箱安装的位置应视现场情况和工况尽量靠近其控制的用电设备

施工现场所有用电设备必须有各自与用的开关箱

电器装置的选择不装配

施工用电回路和设备必须加装两级漏电保护器,总配电箱(配电柜)中应加装总漏电保护器,作为初级漏电保护,末级漏电保护器必须装配在开关箱内

在开关箱中作为末级保护的漏电保护器,其额定漏电动作电流不应大亍30mA,额定漏电动作时间不应大亍0.1s。在潮湿、有腐蚀性介质的场所中,漏电保护器要选用防溅型的产品,其额定漏电动作电流不应大亍15mA,额定漏电动作时间不应大亍0.1s

室外220V灯具距地面不得低亍3m,室内220V灯具距地面不得低亍2.5m

碘钨灯及钠、铊、铟等金属卤化物灯具的安装高度宜在3m以上,灯线应固定在接线柱上,不得靠近灯具表面

相关思维导图模板

建筑工程室内环境控制思维导图思维导图

树图思维导图提供 建筑工程室内环境控制思维导图 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 建筑工程室内环境控制思维导图  进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:6bec1d8091712d93c050f617147a98fe

建筑节能工程施工质量思维导图思维导图

树图思维导图提供 建筑节能工程施工质量思维导图 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 建筑节能工程施工质量思维导图  进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:d50741b2c733ee6913f6abf165ab7f03