直埋电缆应使用铠装电缆,铠装电缆的两端金属外皮要可靠接地,接地电阻不得大于10Ω。直埋电缆和水底电缆在敷设前应进行交接试验,有铝包或铅包护套的电缆,必须进行外护套绝缘电阻测试。下面给大家介绍的是机电实务输配电线路的施工要求思维导图。
树图思维导图提供 机电实务输配电线路的施工要求思维导图 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 机电实务输配电线路的施工要求思维导图 进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:202d0936d6090296cc32649d9247520c
机电实务输配电线路的施工要求思维导图模板大纲
(1)导线连接应接触良好,其接触电阻不应超过同长度导线电阻的1.2倍
(2)导线连接处应有足够的机械强度,其强度不应低于导线强度的95%
(3)在任一档距内的每条导线,只能有一个接头
(4)不同金属、不同截面的导线,只能在杆上跳线处连接
(5)导线钳压连接前,要选择合适的连接管,其型号应与导线相符
(1)直埋电缆应使用铠装电缆,铠装电缆的两端金属外皮要可靠接地,接地电阻不得大于10Ω
直埋电缆和水底电缆在敷设前应进行交接试验,有铝包或铅包护套的电缆,必须进行外护套绝缘电阻测试
(2)开挖的沟底是松软土层时,可直接敷设电缆,一般电缆埋深应不小于0.7m,穿越农田时应不小于1m
如果有石块或硬质杂物要铺设100mm厚的软土或细沙
(3)直埋电缆同沟时,相互距离应符合设计要求,长行距离不小于100mm,交叉距离不小于500mm
(4)直埋电缆的中间接头外面应有防止机械损伤的保护盒(环氧树脂接头盒除外),盒下面应垫以混凝土基础板
长度要伸出接头保护盒两端600~700mm,进人建筑物前留有足够的电缆余量
(5)直埋电缆自电缆沟引进隧道、工作井和建筑物时,要穿在管中,并将管口堵塞