(1)管道吹扫应按下列要求选择气体吹扫或清管球清扫
1)球墨铸铁管道、聚乙烯管道、钢骨架聚乙烯复合管道和公称直径小于100mm。长度小于100m的钢质管道,可采用气体吹扫
2)公称直径大于或等于100mm的钢质管道,宜采用清管球进行清扫
(2)气体吹扫
1)每次吹扫管道的长度不宜超过500m;当管道长度超过500m时,宜分段吹扫
2)当目测排气无烟尘时,应在排气口设置白布或涂白漆木靶板检验,5min内靶上无铁锈、尘土等其他杂物为合格
(3)清管球吹扫
1)管道直径必须是同一规格,不同管径的管道应断开分别进行清扫
2)对影响清管球通过的管件、设施,在清管前应采取必要措施
3)清管球清扫后应进行检验,如不合格可采用气体再吹扫直至合格
为减少环境温度的变化对试验的影响,强度试验前,埋地管道回填土宜回填至管上方0.5m以上并留出焊接口
一般情况下试验压力为设计输气压力的1.倍,且钢管和聚乙烯管(SDRll)不得低0.4MPa,聚乙烯管(SDR17.6)不得低于0.2MPa
试验要求
1)水压试验时,当压力达到规定值后,应稳压lh,观察压力计应不少于30min,无压力降为合格。水压试验合格后,应及时将管道中的水放(抽)净,并按要求进行吹扫
2)气压试验时采用泡沫水检测焊口,当发现有漏气,点时,及时标出漏洞的准确位置,待全部接口检查完毕后,将管内的介质放掉,方可进行补修,补修后重新进行强度试验
(1)严密性试验应在强度试验合格后进行,且管线全线应回填,以减少管内温度变化对试验的影响
(2)严密性试验压力根据管道设计输气压力而定,当设计输气压力小于5kPa时,试验压力为20kPa;当设计输气压力大于或等于5kPa时,试验压力为设计压力的1.15倍,但不得低于0.1MPa
(3)严密性试验前应向管道内充空气至试验压力,燃气管道的严密性试验稳压的持续时间一般不少于24h,每小时记录不应少于次,当修正压力降小于133Pa为合格