本篇思维导图主要对二级建筑师的实务知识进行归纳。
树图思维导图提供 二级建筑师实务知识之脚手架工程安全管理 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 二级建筑师实务知识之脚手架工程安全管理 进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:517cbe4d05c08124a1398d1024efee32
二级建筑师实务知识之脚手架工程安全管理思维导图模板大纲
知识点:脚手架工程安全管理
脚手架搭设之前,应确定搭设(包括拆除)施工方案
单排脚手架搭设高度不应超过24m
双排脚手架搭设高度不宜超过50m,高度超过50m的双排脚手架,应采用分段搭设的措施
脚手架立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定
高低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm
脚手架主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接在纵向水平杆上且严禁拆除
脚手架必须设置纵、横向扫地杆
纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上
横向扫地杆亦应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上
单、双排脚手架与满堂脚手架立杆接长,除顶层顶步外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接
脚手架的检查与验收应由项目经理组织
脚手架及其地基基础应在下列阶段进行检查和验收
基础完工后,架体搭设前
每搭设完6~8m高度后
作业层上施加荷载前
达到设计高度后
遇有六级及以上大风或大雨后
冻结地区解冻后
停用超过一个月的,在重新投入使用之前脚手架
定期检查的主要项目
杆件的设置和连接
地基是否有积水,底座是否松动,立杆是否悬空
扣件螺栓是否有松动
高度在24m及以上的脚手架,其立杆的沉降与垂直度的偏差是否符合技术规范的要求
架体的安全防护措施是否符合要求
是否有超载使用的现象