电气动力工程
由动力配电柜、控制柜(屏、台)安装电动机和电加热器等电气动力设备检测、试验和空载试运行等组成
成套配电柜(开关柜)的安装顺序
开箱检查→二次搬运→安装固定→母线安装→二次小线连接→试验调整→送电运行验收
防雷、接地装置的施工程序
接地体安装→接地干线安装→引下线敷设→均压环安装→避雷带(避雷针、避雷网)安装
每节母线槽的绝缘电阻不应小于20MΩ
绝缘测试不合格的不得安装。母线槽安装中必须随时做好防水渗漏措施安装完毕后要认真检查,确保完好正确
穿过楼板、墙板的母线槽要做防火处理
母线槽水平安装时
每节母线槽应不少于2个支架转弯处应增设支架加强,垂直过楼板时要选用弹簧支架
导线应采用绝缘导线
A、B、C相线绝缘层颜色分别为黄、绿、红,保护接地线绝缘层为黄绿双色,零线绝缘层为淡蓝色
导线敷设后
应用500兆欧表测试绝缘电阻线路绝缘电阻不应小于0.5MΩ
同交流回路的导线应穿同一根钢管内
导线在管内不应有接头,接头应设在接线盒(箱)内
管内导线包括绝缘层在内的总截面积不应大于管子内空截面积的4%
电流干燥法采用低电压,用变压器调节电流,其电流大小宜控制在电机额定电流的60%以内,并应配备测量计,随时监视干燥温度
电力电缆在桥架内敷设时
电力电缆的总截面积不应大于桥架横断面的6%,控制电缆不应大于75%
建筑物的均压环
从哪一层开始设置、间隔距离、是否利用建筑物圈梁主钢筋等应由设计确定
如果设计不明确,当建筑物高度超过30m时,应在建筑物30m以上设置均压环
建筑物层高小于等于3m的每二层设置一圈均压环;层高大于3m的每层设置一圈均压环
建筑物外立面防雷引下线明敷时要求
一般使用40mm×4mm镀锌扁钢沿外墙引下,在距地1.8m处做断接卡子
垂直埋设的金属接地体一般采用镀锌角钢、镀锌钢管、镀锌圆钢等
水平埋设的接地体通常釆用镀锌扁钢、镀锌圆钢等
气设备的独立接地体
其接地电阻应小于4Ω,共用接地体电阻应小于1Ω
接地支线通常采用铜线铜排、扁钢圆钢等,室内的接地支线多为明敷
接地支线沿建筑物墙壁水平敷设时,离地面距离宜为250~300mm
每个电气装置的接地应以单独的接地线与接地干线相连接,不得在一个接地线中串接几个需要接地的电气装置