自动化仪表,是由若干自动化元件构成的,具有较完善功能的自动化技术工具。它一般同时具有数种功能,如测量、显示、记录或测量、控制、报警等。下面给大家介绍的是自动化仪表工程施工技术思维导图。
树图思维导图提供 自动化仪表工程施工技术思维导图 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 自动化仪表工程施工技术思维导图 进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:2b8270d6008dfcf04bd9131ac5e77c06
自动化仪表工程施工技术思维导图模板大纲
自动化仪表施工的原则
先土建后安装先地下后地上;先安装设备再配管布线;先两端后中间
仪表设备安装应遵循的原则先里后外先高后低先重后轻
仪表管道安装施工程序
管材管件出库检验→管材及支架的除锈、一次防腐→阀门压力试验一管路预制安装→管道的压力试验与吹扫(清洗)→管材及支架的二次防腐
块仪表试验的电源电压应稳定
交流电源及60V以上的直流电源电压波动不应超过±10%。60V以下的直流电源电压波动不应超过±5%
调校用标准仪器、仪表应具备有效的计量检定合格证书
其基本误差的绝对值,不宜超过被校仪表基本误差绝对值的1/3
仪表工程的回路试验和系统试验进行完毕
即可开通系统投入运行
仪表工程连续48h开通投入运行正常后,即具备交接验收条件
单独的仪表盘柜操作台的安装应符合规定
要固定牢固;垂直度允许偏差为1.5m/m;水平度允许偏差为1m/m
成排的仪表盘框操作台的安装还应符合相邻盘柜顶部高度允许偏差平面度允许偏差和接继间距允许值的要求
调轮流量计放大器与变送器的距离不应超过3m
涡街流量计放大器与流量计的距离不应超过20m
测量液体流量时
取压口在管道的下半部与管道水平中心线成0-45°角的范围内
测量蒸汽时
取压口在管道的上半部与管道水平中心线成0~45°角的范围内
可燃气体检测器和有毒气体检测器的安装位置
应根据被测气体的密度确定
被测气体密度大于空气时,检测器应安装在距地面200~300mm处,其密度小于空气时,检测器应安装在泄漏域的上方位置
就地仪表的安装位置应按设计文件规定施工
当设计文件未具体明确时,应符合下列要求:光线充足,操作和维护方便;显示仪表应安装在便于观察示值的位置
仪表不应该安装在有强电磁场干扰、高温、温度变化剧烈和有腐蚀性气体的位置