砖混结构是指建筑物中竖向承重结构的墙采用砖或者砌块砌筑,构造柱以及横向承重的梁、楼板、屋面板等采用钢筋混凝土结构。也就是说砖混结构是以小部分钢筋混凝土及大部分砖墙承重的结构。
树图思维导图提供 砌体结构施工技术思维导图 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 砌体结构施工技术思维导图 进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:5fe7b17ace06aee634b0597362279c95
砌体结构施工技术思维导图模板大纲
砂浆现场拌制时,各组分材料应采用重量计量。(没有体积比这种说法)
砌筑砂浆
应该随拌随用,水泥砂浆和水泥混合砂浆应分别在3h和4h使用完毕,施工期间温度超过30度时,水泥砂浆和水泥混合砂浆应分别在2h和3h使用完毕
砂浆强度
边长为7.07cm的正方体,经过28d标准养护,测的一组六块的抗压强度值来测定
每检验批不超过250m3砌体各种类型及强度等级的砌筑砂浆,每台搅拌机应至少抽检一次
烧结普通砖砌体(标准)24011553;构造柱最小截面240180
砌块的规格390390190;构造柱最小截面190190
砌筑的方法:三一砌筑法、挤浆法(铺浆法)、刮浆法、满口灰法
三一砌筑法:一铲灰、一块砖、一揉压
挤浆法(铺浆法)
铺浆长度不得超过750mm,施工期间温度超过30度时,铺浆长度不得超过500mm
砖墙灰缝宽度宜为10mm,控制在8-12以内,水平灰缝砂浆饱满度不得小于80%
不得在下列墙体或部位设置脚手眼
①120mm后墙、料石清水墙和独立柱(半砖墙)
②过梁上与过梁成60°角的三角形范围及过梁净跨度1/2的高度范围;(过梁三角形范围内)
③宽度小于1m的窗间墙
④砌体门窗洞口两侧200mm(石砌体为300mm)和转角处450mm(石砌体为600mm)范围内
⑤梁或梁垫下左右500mm范围内
⑥加气混凝土砌块墙不能设置脚手眼
砖墙的转角处和交接处应同时砌筑,如不能同时砌筑必须留置斜槎,斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3
小型空心砌块灰缝宽度宜为8-12mm,水平砂浆饱满度不应小于90%,竖直砂浆饱满度不应小于80%
灰缝要求:水平灰缝饱满度不应小于90%,宽度宜为15mm
竖线灰缝饱满度不应小于80%,宽度宜为20mm
加气混凝土不得应用的部位
1. 建筑物室内地面标高以下
2. 长期浸水和经常受干潮交替的部位
3. 受化学环境侵蚀或高浓度二氧化碳等环境
4. 砌块表面经常处于80度以上的高温环境