一建建造易考点:脚手架工程安全管理要点知识梳理思维导图
树图思维导图提供 脚手架工程安全管理要点 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 脚手架工程安全管理要点 进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:1e6d6629e394800b52ea6e67048839e4
脚手架工程安全管理要点思维导图模板大纲
(1)拆除作业必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业
(2)连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层拆除后再拆脚手架;分段拆除高差不应大于2步,如高差大于2步,应增设连墙件加固
(3)拆除作业应设专人指挥,当有多人同时操作时,应明确分工、统一行动,且应具有足够的操作面
(4)拆除的构配件应采用起重设备吊运或人工传递到地面,严禁抛掷
(1)底座、垫板均应准确地放在定位线上;垫板应采用长度不少于2跨、厚度不小于50mm、宽度不小于200mm的木垫板
(2)单排脚手架的横向水平杆不应设置在下列部位:
1)设计上不许留脚手眼的部位;
2)过梁上与过梁两端成60°的三角形范围内及过梁净跨度1/2的高度范围内;
3)宽度小于1m的窗间墙;120mm厚墙、料石清水墙和独立柱;
4)梁或梁垫下及其左右500mm范围内;
5)砖砌体门窗洞口两侧200mm(石砌体为300mm)和转角处450mm(石砌体为600mm)范围内;
6)独立或附墙砖柱,空斗砖墙、加气块墙等轻质墙体;
7)砌筑砂浆强度等级小于或等于M2.5的砖墙。
(3)脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上两步。
(4)纵向水平杆应设置在立杆内侧,其长度不应小于3跨
(5)立杆必须用连墙件与建筑物可靠连接,连墙件布置间距要符合规定
(6)开口形脚手架的两端必须设置连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高,且不应大于4m
(1)脚手架基础完工后,架体搭设前
(2)每搭设完6~8m高度后
(3)作业层上施加荷载前
(4)达到设计高度后或遇有六级及以上风或大雨后,冻结地区解冻后
(5)停用超过一个月