一建市政易考点:水池功能性试验知识归纳思维导图
树图思维导图提供 水池功能性试验 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 水池功能性试验 进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:7224ce23beac8e1fd2b95044375af748
水池功能性试验思维导图模板大纲
(1)现浇钢筋混凝土池体的防水层、防腐层施工之前
(2)装配式预应力混凝土池体施加预应力且锚固端封锚以后,保护层喷涂之前
(3)砖砌池体防水层施工以后,石砌池体勾缝以后
(1)注水
①向池内注水宜分3次进行,每次注水为设计水深的1/3
②对大、中型池体,可先注水至池壁底部施工缝以上,检查底板抗渗质量,当无明显渗漏时,再继续注水至第一次注水深度
③注水时水位上升速度不宜超过2m/d。相邻两次注水的间隔时间不应小于24h
④每次注水宜测读24h的水位下降值,计算渗水量。在注水过程中和注水以后,应对池体作外观检查。当发现渗水量过大时,应停止注水
(2)水位观测
①注水至设计水深进行渗水量测定时,应采用水位测针测定水位。水位测针的读数精确度应达0.1mm
②注水至设计水深24h后,开始测读水位测针的初读数
③测读水位的初读数与末读数之间的间隔时间应不少于24h
④测定时间必须连续。测定的渗水量符合标准时,需连续测定两次以上;测定的渗水量超过允许标准,而以后的渗水量逐渐减少时,可继续延长观测。延长观测的时间应在渗水量符合标准时止
(3)蒸发量测定
①池体有盖时可不测,蒸发量忽略不计
②池体无盖时,需作蒸发量测定
③每次测定水池中水位时,同时测定水箱中蒸发量水位
(1)水池渗水量计算,按池壁(不含内隔墙)和池底的浸湿面积计算
(2)渗水量合格标准。钢筋混凝土结构水池不得超过2L/(m2•d);砌体结构水池不得超过3L/(m2•d)
准备→水池注水→水池内水位观测→蒸发量测定→整理结论