(1)整体式现浇钢筋混凝土池体结构施工流程
测量定位→土方开挖及地基处理→垫层施工→防水层施工→底板浇筑→池壁及顶板支撑柱浇筑→顶板浇筑→功能性试验
(2)单元组合式现浇钢筋混凝土水池工艺流程
土方开挖及地基处理→中心支柱浇筑→池底防渗层施工→浇筑池底混凝土垫层→池内防水层施工→池壁分块浇筑→底板分块浇筑→底板嵌缝→池壁防水层施工→功能性试验
(1)模板、支架
①模板及其支架应满足浇筑混凝土时的承载能力、刚度和稳定性要求,且应安装牢固
②各部位的模板安装位置正确,拼缝紧密、不漏浆;对拉螺栓、垫块等安装稳固;模板上的预埋件、预留孔洞不得遗漏,且安装牢固;在安装池壁的最下一层模板时,应在适当位置预留清扫杂物用的窗口;在浇筑棍凝土前,应将模板内部清扫干净,经检验合格后再将窗口封闭
③采用穿墙螺栓来平衡混凝土浇筑对模板侧压力时,应选用两端能拆卸的螺栓或在拆模板时可拔出的螺栓
(2)止水带安装
①塑料或橡胶止水带接头应采用热接,不得采用叠接
②"T"形接头、十字接头和"Y"形接头,应在工厂加工成型
③金属止水带接头应按其厚度分别采用折叠咬接或搭接;搭接长度不得小于20mm,咬接或搭接必须采用双面焊接
(3)无粘结预应力施工
1)无粘结预应力筋技术要求
①预应力筋外包层材料,应采用聚乙烯或聚丙烯,严禁使用聚氯乙烯
②预应力筋涂料层应采用专用防腐油脂
③必须采用Ⅰ类锚具
2)锚固肋
①锚固肋数量和布置,应符合设计要求;设计无要求时,应保证张拉段无粘结预应力筋长不超过50m,且锚固胁数量为双数。安装时,上下相邻两无粘结预应力筋锚固位置应错开一个锚固肋;每段无粘结预应力筋的计算长度应考虑加一个锚固肋宽度及两端张拉工作长度和锚具长度
②无粘结预应力筋中严禁有接头
3)无粘结预应力筋张拉
①张拉段无粘结预应力筋长度小于25m时,宜采用一端张拉
②张拉段无粘结预应力筋长度大于25m而小于50m时,宜采用两端张拉
③张拉段无粘结预应力筋长度大于50m时,宜采用分段张拉和锚固
4)封锚要求
①凸出式锚固端锚具的保护层厚度不应小于50mm
②外露预应力筋的保护层厚度不应小于50mm
③封锚混凝土强度等级不得低于相应结构混凝土强度等级,且不得低于C40