泡沫液储罐的安装位置和高度应符合设计要求,当设计无规定时,泡沫液储罐周围应留有满足检修需要的通道,其宽度不宜小于0.7m
(1)水平管道安装时,坡度、坡向应符合设计要求,且坡度不应小于设计值,当出现U形管时应有放空措施
(2)管道安装完毕应进行水压试验,(泡沫灭火系统管道)试验压力为设计压力的1.5倍;试验前应将泡沫产生装置、泡沫比例混合器(装置)隔离
泡沫消火栓
(1)地上式泡沫消火栓应垂直安装,其大口径出液口应朝向消防车道
(2)地下式泡沫消火栓应安装在消火栓井内泡沫混合液管道上,并应有永久性明显标志,其顶部与井盖底面的距离不得大于0.4m,且不小于井盖半径
(3)室内泡沫消火栓的栓口方向宜向下或与设置泡沫消火栓的墙面成90°
(1)排烟风管采用镀锌钢板时,板材厚度应按高压风管系统的要求选定
(2)防火风管的本体、框架与固定材料必须为不燃材料,其耐火等级应符合设计要求
(3)防火阀、排烟阀(口)的安装方向、位置应正确。防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面应不大于200mm
防火阀直径或长边尺寸大于等于630mm时,宜设独立支吊架
排烟阀(口)及手控装置(包括预埋套管)的位置应符合设计要求,预埋套管不得有瘪陷
(4)防排烟系统的柔性短管、密封垫料的制作材料必须为不燃材料
(5)风管系统安装完成后按系统类别进行施工质量外观检查,合格后,应进行严密性检验