消防工程主要研究消防法规、防灭火工程技术、火灾调查、灭火救援等方面的基本知识和技能,在消防部门进行消防管理、灭火救援、火灾调查等。下面给大家介绍的是消防工程施工技术要求思维导图。
树图思维导图提供 消防工程施工技术要求思维导图 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 消防工程施工技术要求思维导图 进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:31ad01a7f32dd61a7a431143b81ea022
消防工程施工技术要求思维导图模板大纲
1)火灾自动报警线应穿入金属管内或金属线槽中,严禁与动力、照明、交流线、视频线或广播线等穿入同一线管内
2)消防广播线应单独穿管敷设,不能与其他弱电线共管
1)火灾探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于0.5m
探测器周围0.5m内不应有遮挡物;探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m;至多孔送风口的水平距离不应小于0.5m
2)在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置
感温探测器的安装间距不应超过10m;感烟探测器的安装间距不应超过15m
3)探测器宜水平安装,当必须倾斜安装时,倾斜角不应大于45°
探测器的确认灯,应面向便于人员观察的主要入口方向
4)探测器的底座应固定牢靠,其导线连接必须可靠压接或焊接
探测器的“+”线应为红色线,“-”线应为蓝色线,其余的线应根据不同用途采用其他颜色区分。但同一工程中相同用途的导线颜色应一致
5)缆式线型感温火灾探测器
在电缆桥架、变压器等设备上安装时,宜采用接触式布置;在各种皮带输送装置上敷设时,宜敷设在装置的过热点附近
6)可燃气体探测器安装时,安装位置应根据探测气体密度确定