电梯是指服务于建筑物内若干特定的楼层,其轿厢运行在至少两列垂直于水平面或与铅垂线倾斜角小于15°的刚性轨道运动的永久运输设备。下面给大家介绍的是电力驱动的曳引式或强制式电梯施工要求思维导图。

树图思维导图提供 电力驱动的曳引式或强制式电梯施工要求思维导图 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 电力驱动的曳引式或强制式电梯施工要求思维导图  进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:a06a436526642822c8373c6ba2479c5d

思维导图大纲

电力驱动的曳引式或强制式电梯施工要求思维导图模板大纲

设备进场验收要求

(1)设备零部件应与装箱单内容相符,设备外观不应存在明显的损坏

(2)随机文件必须包括土建布置图、产品出厂合格证、门锁装置、限速器、安全钳及缓冲器等型式试验证书复印件

装箱单,安装、使用、维护说明书,动力电路和安全电路的电气原理图

土建交接检验的要求

(1)每层楼面应有最终完成地面基准标识,多台并列和相对电梯应提供厅门口装饰基准标识

(2)机房(如果有)内应设有固定的电气照明,在机房内靠近入口的适当高度处应设有一个开关或类似装置控制机房照明电源

机房的电源零线和接地线应分开,机房内接地装置的接地电阻值不应大于4Ω

(3)主电源开关应能够切断电梯正常使用情况下的最大电流;该开关应能方便接近且有必要的安全防护

(4)电梯安装之前,所有厅门预留孔必须设有高度不小于1200mm的安全保护围封(安全防护门),并应保证有足够的强度

保护围封下部应有高度不小于100mm的踢脚板,并应采用左右开启方式,不能上下开启

(5)井道内应设置永久性电气照明,井道照明电压宜采用36V安全电压,井道内照度不得小于50Lx

井道最高点和最低点0.5m内应各装一盏灯,中间灯间距不超过7m,并分别在机房和底坑设置控制开关

(6)轿厢缓冲器支座下的底坑地面应能承受满载轿厢静载4倍的作用力

悬挂装置、随行电缆、补偿装置的安装要求

(1)绳头组合必须安全可靠,且每个绳头组合必须安装防螺母松动和脱落的装置

(2)钢丝绳严禁有死弯,随行电缆严禁有打结和波浪扭曲现象

(3)当轿厢悬挂在两根钢丝绳或链条上,且其中一根钢丝绳或链条发生异常相对伸长时,为此装设的电气安全开关应动作可靠

(4)随行电缆在运行中应避免与井道内其他部件干涉。当轿厢完全压在缓冲器上时,随行电缆不得与底坑地面接触

电梯整机安装要求

(1)当三相电源中任何一相断开或任何两相错接时,应有断相、错相保护功能,使电梯不发生危险故障

(2)动力电路、控制电路、安全电路必须有与负载匹配的短路保护装置;动力电路必须有过载保护装置

自动扶梯、自动人行道施工要求

设备进场验收要求

设备技术资料必须提供那些复印件——梯级或踏板的型式试验报告复印件,或胶带的断裂强度证明文件复印件;对公共交通型自动扶梯、自动人行道应有扶手带的断裂强度证书复印件

整机安装验收要求

在下列情况下,自动扶梯、自动人行道必须自动停止运行,且第2种至第6种情况下的开关断开的动作必须通过安全触点或安全电路来完成

无控制电压、电路接地故障、过载

自动扶梯、自动人行道应进行空载制动试验,制停距离应符合标准规范的要求