对工业安装工程管理中施工质量验收统一要求的概述
树图思维导图提供 工业安装工程管理:施工质量验收统一要求 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 工业安装工程管理:施工质量验收统一要求 进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:992e31a1574ef996bffff3244c6b66de
工业安装工程管理:施工质量验收统一要求思维导图模板大纲
—、工业安装工程的划分
工业安装工程按《工业安装工程施工质量验收统一标准》GB/T50252—2018 划分为:土建工程、钢结构工程、设备工程、管道工程、电气工程、自动化仪表工程、防腐蚀工程、绝热工程、炉窑砌筑工程。
1.土建工程
(1)检验批可根据施工质量控制和专业验收需要,按设备基础、楼层、施工段或变形缝进行划分。
(2)分项工程可由一个或若干个检验批组成,分项工程可按设备基础、施工工艺、主要工种、材料进行划分。
(3)分部工程的划分应按设备基础类别、建(构)筑物部位或专业确定。
(4)具有独立施工条件并能形成独立使用功能的建(构)筑物可划分为一个单位工程(或子单位工程)。
2.钢结构工程
按工序或部位划分检验批,便于质量验收,及时控制安装质量。
3.设备工程
设备工程分项工程按设备的台(套)或机组划分。
4.管道工程
分项工程应按管道介质、级别或材质进行划分。
以管道工程为主体,且工程量大、施工周期长的装置区内的管廊工程、地下管网工程等,能够具备独立施工条件或使用功能时,可确定为单位(子单位)工程进行验收。
5.电气工程
分项工程应按电气设备或电气线路进行划分。较大的电气安装工程,如变电装置(大型变电所)可划分为单位(子单位)工程,便于施工验收。
6.自动化仪表工程
分项工程应按仪表类别和安装试验工序划分。
9.炉窑砌筑工程
(1)检验批应按部位、层数、施工段或膨胀缝进行划分。
(2)分项工程应按炉窑结构组成或区段进行划分。
(3)分部工程应按炉窑的座(台)进行划分。
(4)一个独立生产系统或大型的炉窑砌筑工程可划分为一个单位工程。较大的单位工程可划分为若干个子单位工程。
二、工业安装工程质量验收的划分
1.按照《工业安装工程施工质量验收统一标准》GB/T50252—2018,工业安装工程施工质量验收应划分为单位工程、分部工程和分项工程。
其中土建工程、钢结构工程、防腐蚀工程、绝热工程和炉窑砌筑工程可根据相应标准划分检验批。
3.分部(子分部)工程的划分
(1)划分的一般原则
1)按专业进行划分。
2)根据工业安装工程的特点,按专业划分为设备、管道、电气装置、自动化仪表、防腐蚀、绝热、工业炉砌筑七个分部工程。
(2)分部工程与单位工程的关系
1)若干个分部工程组成一个单位工程。
2)根据单位工程的类别和生产性质,其中有些分部工程在其所在单位工程内部占有较大的投资比例,具有较大的工程量,是生产工艺的主要设备或流程,对于投产后的安全和使用功能均具有举足轻重的影响的分部,工程应视为主分部工程。
4.单位工程的划分
(1)划分的一般原则:按工业厂房、车间(工号)或区域进行划分。
(2)单位工程由各专业安装工程构成。某些专业安装工程若具有独立施工条件或使用功能时,允许单独划分为一个或若干个子单位工程。
(3)当一个单位工程中仅有某一专业分部工程时,该分部工程应为单位工程。工程量大、施工周期长的工程如大型管网工程、髙炉砌筑工程等,可酌情划分为单位工程。
—、工业安装工程施工质量验收的基本规定
4.工业安装工程施工项目应有施工组织设计和施工技术方案,并应经审核批准。
7.参加工程施工质量验收的各方人员均应具有相应的资格。
8.工程施工质量的验收应在施工单位自行检验合格的基础上进行。
9.隐蔽工程验收
(1)应在隐蔽前由施工单位通知有关单位进行验收,并应形成验收文件。
(2)未经检查验收或检验不合格的,不得进入下道工序。
(3)考虑到隐蔽工程在隐蔽后难以检验,因此隐蔽工程在隐蔽前应进行验收,验收合格并签署验
收记录后方可继续施工。
11.为便于现场实施,施工质量的检验方法、检验数量、检验结果记录应符合各专业工程施工质量
验收标准的规定。
二、工业安装工程施工质量验收的程序及组织
2.检验项目(检验批)、分项工程应在施工单位自检合格的基础上,由施工单位向建设单位提出报验申请,由建设单位专业工程师(监理工程师)组织施工单位项目专业工程师进行验收,并应填写验收记录。
3.分部工程应在各分项工程验收合格的基础上,由施工单位向建设单位提出报验申请,由建设单位项目负责人(总监理工程师)组织监理、设计、施工等有关单位项目负责人及技术负责人进行验收,并应填写验收记录。
4.单位(子单位)工程的验收应在各分部工程验收合格的基础上,由施工单位向监理(建设)单位提出报验申请,由建设单位项目负责人组织监理、设计、施工单位等项目负责人及质量技术负责人进行验收,并应填写验收记录。
三、分项工程质量验收
2.分项工程质量验收内容:主控项目、一般项目及观感质量。
(1)主控项目是指对安全、卫生、环境保护和公众利益,以及对工程质量起决定性作用的检验项目。对于主控项目是要求必须达到的。
主控项目包括的检验内容主要有:重要材料、构件及配件、成品及半成品、设备性能及附件的材质、技术性能等;结构的强度、刚度和稳定性等检验数据、工程性能检测。如管道的焊接材质、压力试验,风管系统的测定,电梯的安全保护及试运行等。
5.分项工程质量验收记录
应由施工单位质量检验员填写,验收结论由建设(监理)单位填写。填写的主要内容有:检验项目;施工单位检验结果;建设(监理)单位验收结论。记录表签字人为施工单位专业技术质量负责人、建设单位专业技术负责人、监理工程师。
四、分部(子分部)工程质量验收
2.分部(子分部)工程质量验收合格的规定
(1)分部(子分部)工程质量验收等级分为“合格”或“不合格”两个等级。
(2)分部(子分部)工程所含分项工程的质量应全部为合格。
(3)分部(子分部)工程的质量控制资料应齐全。【工业分部:实体合格+资料齐全】
3.分部(子分部)工程质量验收记录
(1)分部(子分部)工程质量验收记录的检查评定结论由施工单位填写。
(2)验收结论由建设(监理)单位填写。记录表签字人:建设单位项目负责人、建设单位项目技术负责人,总监理工程师,施工单位项目负责人、施工单位项目技术负责人,设计单位项目负责人;年、月、日等。
(3)填写的主要内容:分项工程名称、检验项目数、施工单位检查评定结论、建设(监理)单验收结论。
四、总承包单位、分包单位及建设单位的相互关系
1.总承包单位应按承包合同的权利义务对建设单位负责。
2.分包单位对总承包单位和建设单位负责。分包单位对承包的项目进行验收时,总承包单位应参加。
3.验收合格后,分包单位应将工程的有关资料移交给总承包单位,待建设单位组织单位工程质量验收时,分包单位负责人应参加验收。
五、单位(子单位)工程质量验收合格的规定
单位(子单位)工程所含分部工程的质量应全部为合格;单位(子单位)工程的质量控制资料应齐
全。【工业单位:实体合格+资料齐全】
六、单位(子单位)工程控制资料检查记录
1.相关记录表:施工现场质量管理检查记录;分项工程质量验收记录;分部工程质量验收记录;单位工程质量验收记录;单位工程质量控制资料检查记录。
2.单位(子单位)工程质量控制资料检查记录表中的资料名称和份数应由施工单位填写。检查意见和检查人由建设(监理)单位填写。结论应由参加双方共同商定,建设单位填写。记录表签字人:施工单位项目负责人,建设单位项目负责人(总监理工程师)。
3.填写的主要内容:图纸会审、设计变更、协商记录、材料合格证及检验试验报告、施工记录、施工试验记录、观测记录、检测报告、隐蔽工程验收记录、试运转记录、质量事故处理记录、中间交接记录、竣工图、分部分项工程质量验收记录。检查意见为“合格”或“不合格”。
七、工业安装工程质量验收评定为“不合格”时工程处理的办法
1.一般情况下,不合格的检验项目应通过对工序质量的过程控制,及时发现和进行返工处理,使其达到合格要求。
3.经有资质的检测单位检测鉴定达到设计要求,应判定为验收通过。经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求,但经原设计单位核算认可能够满足结构安全和使用功能的检验项目,可判定为验收通过。
4.经返修或加固处理的分项、分部工程,虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求,可按技术方案和协商文件进行验收。
5.通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位(子单位)工程,严禁判定为验收通过。