本篇思维导图主要对二级建筑师的实务知识进行归纳。
树图思维导图提供 二级建筑师实务知识之幕墙防火、防雷与保护清洗 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 二级建筑师实务知识之幕墙防火、防雷与保护清洗 进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:e4225b9506eb89c9a408e93a5f573049
二级建筑师实务知识之幕墙防火、防雷与保护清洗思维导图模板大纲
知识点:幕墙防火、防雷与保护清洗
填充材料可采用岩棉或矿棉,其厚度不应小于100mm
防火层应采用厚度不小于1.5mm的镀锌钢板承托
承托板与主体结构、幕墙结构及承托板之间的缝隙应采用防火密封胶密封
防火密封胶应有法定检测机构的防火检验报告
防火层不应与幕墙玻璃直接接触
同一幕墙玻璃单元不应跨越两个防火分区
幕墙的金属框架应与主体结构的防雷体系可靠连接,连接部位清除非导电保护层
幕墙的铝合金立柱,在不大于10m范围内宜有一根立柱采用柔性导线,把每个上柱与下柱的连接处连通
导线截面积铜质不宜小于25mm2,铝质不宜小于30mm2
主体结构有水平均压环的楼层,对应导电通路的立柱预埋件或固定件应用圆钢或扁钢与均压环焊接连通,形成防雷通路
镀锌网钢直径不宜小于12mm,镀锌扁钢截面不宜小于5mm×40mm。避雷接地一般每三层与均压环连接
兼有防雷功能的幕墙压顶板宜采用厚度不小于3mm的铝合金板制造,与主体结构屋顶的防雷系统应有效连通
在有镀膜层的构件上进行防雷连接,应除去其镀膜层
使用不同材料的防雷连接应避免产生双金属腐蚀
防雷连接的钢构件在完成后都应进行防锈油漆处理
幕墙框架安装后,不得作为操作人员和物料进出的通道;操作人员不得踩在框架上操作
有保护膜的铝合金型材和面板,在不妨碍下道工序施工的前提下,不应提前撕除,待竣工验收前撕去
幕墙外表面的检查、清洗作业不得在4级以上风力和大雨(雪)天气下进行
树图思维导图提供 二级建筑师实务知识之脚手架工程安全管理 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 二级建筑师实务知识之脚手架工程安全管理 进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:517cbe4d05c08124a1398d1024efee32
树图思维导图提供 二级建筑师实务知识之混凝土结构工程施工质量管理 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 二级建筑师实务知识之混凝土结构工程施工质量管理 进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:32434f196bf9becefdd356824d18c2e4