对建设用电及施工管理的法律规定概述

树图思维导图提供 建设用电及施工管理的法律规定 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 建设用电及施工管理的法律规定  进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:689ea117fb2690e2f1a9f640fbde4f2b

思维导图大纲

建设用电及施工管理的法律规定思维导图模板大纲

 工程建设用电规定

一、工程建设用电的一般规定

工程建设单位需新装用电、临时用电、增加用电容量、变更用电和终止用电都必须按相关法律规

定,事先到供电企业用电营业场所提出申请,办理手续。(新临增变终 林更新忠贞)

(一)工程建设用电申请的基本规定

1.工程建设用电申请内容

工程建设用电申请内容主要包括:用电申请书的审核、供电条件勘査、供电方案确定及批复、有关费用收取、受电工程设计的审核、施工中间检査、竣工检验、供用电合同 ( 协议)签约、装表接电等项业务。

2.工程建设用电申请资料

(1)建设工程申请用电时,应向供电企业提供用电工程项目批准的文件及有关的用电资料,主要包括:用电地点、电力用途、用电性质、用电设备清单、用电负荷、保安电力 、用电规划等。并依照供电企业规定的格式如实填写用电申请书及办理所需手续。荷花清地图质保

3.工程建设用电办理手续

(5)工程项目地处偏僻,虽用电申请已受理,但自电网引入的线路施工和通电尚需一段时间,而工程又急需开工,则总承包单位通常是用自备电源(如柴油发电机组)先行解决用电问题。此时,总承包单位要告知供电部门并征得同意。同时要妥善采取安全技术措施,防止自备电源误入市政电网。

二、工程建设临时用电的相关规定

(一)工程建设临时用电的准用程序

申报用电方案→采购和施工→申请送电→送电开通。

(二)工程建设临时用电施工组织设计的编制

1.临时用电通常根据用电设备总容量的不同,应编制安全用电技术措施和电气防火措施,或临时用电施工组织设计。

2.供用电施工方案或施工组织设计应经审核、批准后实施。老版教材:临时用电施工组织设计应由电气技术人员编制,项目部技术负责人审核,经主管部门批准后实施。

3.临时用电施工组织设计主要内容应包括:工程概况、编制依据、用电施工管理组织机构、配电装置安装、防雷接地安装、线路敷设等施工内容的技术要求、安全用电及防火措施。

(三)工程建设临时用电的检查

1.临时用电工程必须由持证电工施工。临时用电工程安装完毕后,由安全部门组织检查验收,参加人员有监理单位代表、主管临时用电安全的项目部领导、有关专业技术人员、施工现场主管人员、临时用电施工组织设计编制人员、电工班长及安全员。必要时请主管部门代表和建设单位的代表参加。

2.临时用电工程检查内容包括:架空线路、电缆线路、室内配线、照明装置、配电室与自备电源、各种配电箱及开关箱、配电线路、变压器、电气设备安装、电气设备调试、接地与防雷、电气防护等。

3.检查情况应做好记录,并要由相关人员签字确认。

4.临时用电工程应定期检查。施工现场每月一次,基层公司每季一次。基层公司检查时,应复测接地电阻值,对不安全因素,必须及时处理,并应履行复查验收手续。仙乐济济

5.临时用电安全技术档案应由主管现场的电气技术人员建立与管理。

三、工程建设用电计量的规定

(一)用电计量装置

1.用电计量装置及其相关规定

(2)用电计量装置的量值指示是电费结算的主要依据,依照有关法规规定该装置属强制检定范畴,由省级计量行政主管部门依法授权的检定机构进行检定合格,方为有效。

2.计量装置的设计应征得当地供电部门认可,施工单位应严格按施工设计图纸进行安装,并符合相关现行国家标准或规范。安装完毕应由供电部门检查确认。(征得认可-严格安装-符合规定-检查确认)

(二)用电计量装置的安装

1.供电企业在新装、换装及现场校验后应对用电计量装置加封,并请施工单位在工作凭证上签章。

4.对 10KV 及以下电压供电的用户,应配置专用的电能计量柜(箱);

对 30KV 及以上电压供电的用户,应有专用的电流互感器二次线圈和专用的电压互感器二次连接线,并不得与保护、测量回路共用。

5.用电计量装置安装位置的原则

(1)用电计量装置原则上应装在供电设施的产权分界处。

如产权分界处不适宜装表的,对专线供电的高压用户,可在供电变压器输出端装表计量;

对公用线路供电的高压用户,可在用户受电装置的低压侧计量。

四、施工用电的安全规定

(二)施工单位安全用电事故报告规定

施工过程中对于出现人身触电死亡;导致电力系统停电;专线掉闸或全厂停电;电气火灾;重要或大型电气设备损坏;停电期间向电力系统倒送电等事故的,施工单位应及时向供电部门报告。

人身触电死亡;导致电力系统停电;专线掉闸或全厂停电;电气火灾;重要或大型电气设备损坏;停电期间向电力系统倒送电等事故的,施工单位应及时向供电部门报告。所以人身触电重伤不属于该规定的内容。

 电力设施保护区内施工作业的规定

一、电力设施

电力设施是指一切发电、变电、送电和供电有关设施的总称。即凡是发电厂、变电所(站)区域内的发电设施、变电设施、送电设施以及厂、所区域外的供电、输电设施和辅助设施等,都属于电力设施。送发变 供输辅

二、电力设施的保护范围

电力设施的保护范围包括:电力线路设施、电力电缆线路设施、线路相关设施、电力调度设施。

电力线路设施保护范围包括:架空电力线路的杆塔、基础、拉线、接地装置、导线、避雷针、金具、绝缘子、登杆塔的爬梯和脚钉,以及导线跨越航道的保护设施、巡线站和保线站,巡视检修专用道路、船舶和桥梁、标志牌及辅助设施等

三、电力设施保护区

(一)架空电力线路保护区

1.不同电压等级架空电力线路保护区

2.施工现场架空线路与道路等设施的最小距离

四、电力设施保护区内施工应遵守的规定

(一)架空电力线路保护区施工应遵守的规定各电压等级的杆塔周围禁止取土的范围是:35kV、110~220kV、330~500kV 的范围分别 4m、5m、8m。

取土坡度规定。一般不得大于 45°。特殊情况由县以上地方电力主管部门另定。

例如,沙地取土时,坡度应当更小一些。这样规定是为了防止将杆塔基础掏空或垂直取土的现象发生。

(三)电力设施保护区内安全施工前规定

1.进行图纸会审

2.编制施工方案

(1)发生在电力设施保护区内安装作业施工,主要是开挖地下管沟和大件吊装或卸载,以及爆破作业等。因此,制定施工方案前先要摸清周边电力设施的实情。

(2)在方案中应专门制定保护电力设施的安全技术措施,并写明要求在作业时请电力设施的管理部门派员监管。

(3)在编制施工方案时,尽量邀请电力管理部门或电力设施管理部门派员参加,以使方案更加切实可行。

3.施工方案报批

施工方案编制完成后,报经电力管理部门批准后执行。